罗托克电动执行器常见故障及解决办法 4 C0 v4 l3 u0 l* p& z
部分常见故障及处理
! V1 T* U) _. c$ z, u; L4 R1、 执行器阀杆无输出:
" l% u, ^8 k7 i) O- O+ t' lA、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。
2 ]5 E$ A# |* P. NB、 检查电机是否转动。
3 @+ e& G+ X" X4 ^6 u& V) \1 ?C、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。 7 n* ?$ e5 Q6 y. P- O: {6 `6 ^
D、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。 6 s6 I: ]$ t* n2 l0 k
2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。 , a, R6 Z4 Y( N- J7 ?# q$ `8 x
3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。 0 ~: v3 ]4 p7 u4 [
4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。 + g, P' R0 ^2 c
5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
% e1 u* E/ U7 c6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。 ; e& B+ s3 Z8 A- y1 D- c
7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。 # I# l0 S* C8 H5 T/ @/ F
8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。 6 b$ X  a  L) v- Y
9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。 + |/ i0 K& U# h3 \* Y8 W
10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。 # t+ y# N. F% Q" w3 i2 t6 W# F
11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。 - X3 \. N4 \# o7 N( ?) y/ g
12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。 2 o5 s* W  C1 b" A% [, T# W- J2 h
13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
4 _+ t6 H( j. `" }7 i' D9 s& Z1 J$ `; y14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。 2 ^* R6 V1 b' N* p* l  h5 N% z9 k7 B' ]
15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。 / o2 n1 l8 @8 ^1 Z
16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。 3 C2 T) Y" w  U( M
17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。 8 u3 @6 n) f: [0 [  [8 i) O/ k
18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。
, w0 v3 [$ d: t19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。
' |; i/ A, ~4 f5 X# i20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。 ! F5 z& c  d/ v# H
21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。 1 d+ o  d4 ]! Q" m
22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。 + X# }5 O. j+ c, i% w
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。 7 h- k. W+ ^- r
24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。 0 x! @$ I9 H8 F% C8 H
25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。
5 k- g; C( ^' y; [( _26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。
( x# J0 M& ~$ t* m+ h27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。 8 o& L4 [5 X) Z/ X+ `7 J9 P2 i
28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。
4 W3 w8 [: `1 H" E( R还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。