[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 ; I, s! m2 u# k& u- D, R6 L8 t" U, s
* p- I* ]# z- w& ~
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。/ V: P4 d7 ?" e* D# j1 n% R

6 F7 v7 i+ d6 h$ [4 E/ b地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
  o# W/ d; p( V5 F
9 t! Y9 s1 ^8 D: \0 O) z打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我* h- \7 ]3 n: o) |* Y
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
# @: H7 A: G% q) Z3 N- v9 C
, N+ b$ A, T8 m5 {; U0 a! `; S" Z这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?, k/ u) h$ C' Q" V
# s% @: t+ i8 I- v$ W6 t) B
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。  `2 b9 u6 M) v1 v3 `! W# t
- ^+ H+ F# `* V+ |) F4 O
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。% P0 k" _/ y" P8 X: \- S3 y
- Z# B' J6 B: B7 x4 z
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
3 e* V+ K1 `( d6 @; _8 uthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
0 p# O( t' c) f4 F9 S
check bathroom 's GFCI receptacles first.5 j2 w3 g% [. g* U' b
there is no problem for wires./ K. |+ o2 R4 E
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
- g- r! f, n2 ]( j& @& z5 n
2 W; c2 f) r* U! H. G
Thank you for your advise.' |  S7 Z& ~/ q; b, z' x
# \; u( x5 R1 @; e
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 6 h$ q) c5 v' t5 c. d

# S% v2 t1 F+ B0 X# z1 `Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.4 b  y+ k7 z, x% H( w1 l

; N! c( g1 H2 I7 C7 D) RJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.3 K' R' t; V6 ^5 _7 d) _( F# J
: @% J+ c* g3 X$ I$ |4 b" A
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
/ V; T! b8 v1 j: V/ C1 A) z
2 E' W4 E; ^: ]# SKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?/ N, A9 z9 @7 i( T5 w8 s1 O
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
5 q4 r1 H# o7 n8 Z3 `5 |确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.5 F. r7 J3 @! i
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
9 K: |3 c5 x/ w7 x+ i, d- ?( uMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

7 l; |9 O% u9 I% B; ]3 j
5 n) U7 _5 s$ Q$ y经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
: e7 V+ f2 r2 ^/ H( {. {4 l' ^# f) X. {3 K) q, e$ Z8 ?

  R( m2 P* `- u+ V' g
+ D& J# ~* N7 o灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
) r$ f) s0 U& @5 d: c* \; z. j! v1 b/ K, Z3 B# @- g
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
0 \9 N- X4 L8 K4 O, o, G! f. p' c# Y/ @
7# 贾电工
4 {. X, p4 j. z: V* J7 Y* g4 a/ A  ?) z- f) A

- t' Y$ D. j3 @5 ]: L- Y* U俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。0 ]" g: d  u5 R, T

  _4 }/ w/ i5 j! k) U9 \你的回复,我看不明白。傻了。
8 L. y9 X! q+ w( B  Y
- Y8 c6 {3 D$ P7 W% f这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。, y) G  r7 d1 `( u' \1 `4 k
+ o0 m$ W5 M0 [/ A# b' H
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
9 `" i. G5 S( Y; `1 J, R
/ N- N* a" z5 s谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 1 I- T+ C& f7 @) {: Z

& B# W: O3 j8 F( Q- W& O+ v; |4 T: L4 e0 T
Thanks, bro.
3 }( L' R4 @8 u' o2 X. g
+ w, E1 K( x9 ^6 ?Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.$ ~/ {* p9 b$ G* c

, q6 q% t/ J" l% n6 ?8 x4 xIf I can not fix it, I will give you a call.
" R4 Z+ d4 }$ C+ p8 A; |& B2 _; ~  y  T$ o( j8 j- g0 u
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 3 ~; \% p! s% t& o
9 T. C( N  U5 r% m1 M( e3 m

+ l$ m+ V7 V  \这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。" T- k% q* W. o$ b3 }
/ V: s' N+ ~; L$ }5 V# _6 }
事情经过是这样地。(我当时不在家。)' C7 Z% m) P# g9 B( }2 g
! q- L3 G2 l4 F. S; ]6 V! g& e
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
- B) ]& r( ]& {: q% u- {! e9 `' ]6 f4 Q  ?. C
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)3 c/ F3 u- Q( u2 \! b5 f- |

( Y0 ?3 a; k/ H. S* V太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。: Q! p& H0 e) ?, i7 Y, |7 O) T' x$ l( m
- }; C  U2 h! \+ R/ l/ C* _
回到家后,情形是这样地。0 |1 o0 d3 Q1 @5 z& Q, A2 X( o
* \" B1 h( d( T' u
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
! L- U1 V2 E3 w  D" s* o9 _- ^$ |' K: g" U8 B
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。* N+ d5 I, M" {. q( A
9 E# u  }; p$ T# W
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。6 @3 p; l- Y- R0 y( h4 A

; `& }0 V  r, N$ t7 X, ?! U测电灯那里的电压,没有电压。
* K% e' h# j: S1 l, V; c
- D2 P( U" t7 q! @5 o那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
, W! t4 t) }2 P2 ?5 E: u# B( L! T# V6 T( v
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。. K$ W6 d0 z0 \; V
# F+ V* n5 Y& q- P# P7 A. r& z4 z6 @
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
8 ~" T/ t  U/ U' B7 V4 [  q
6 ?4 f; V# k/ q; O/ w' z谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
. J/ `( H* M" L) e. M/ _5 o; f
5# AASTAR
; K  m* N5 v  e% d5 `! I/ K) v' P# h8 v! O- A' s
8 w7 B" U8 H5 x1 _
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。4 g& G. f2 C0 u3 W- Z' ^

9 ^% t4 T4 q3 Z" z7 w1 p0 m事情经过是这样地。(我当时不在家。)
7 w( e& l8 f% ?7 a
3 s/ P1 S$ u& Y% L; K" e我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
) H0 c/ L& z6 LMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
! d) L' |# l1 Y0 [; o

) p$ y4 y( f5 A4 H+ h' p3 V8 u
4 B! H3 q3 d) F# _& \3 h) J2 m
/ a. D. u" E% T9 h8 G/ d, n1 A那两个breaker是arc fault  breaker; l3 W: E6 r9 J' D! N
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了* E+ j3 Y& M) ]: O6 O8 _
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。& V4 P$ S! m6 L" a1 z2 u
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。# R1 e# f' q8 F# T4 |: s
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。* W1 W# _8 v& ]
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
/ v3 ?# ^, W' l  w' V" B5 o% d通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
: H/ X9 l" Z$ i2 L7 R
6 W# W( q" w6 `5 K7 w) j8 c( u 12# AASTAR
) R+ ?; d' I3 J  B  _' E) e
1 G( h7 z! T1 @6 i
! e8 v, P( f- Z- _" e$ }7 K已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。- J/ X1 Y8 M, A# \$ J+ [( O
8 w5 f3 d. r, b/ Y# N
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
5 b$ N3 e: O2 |( f
- Y2 X6 I: ]6 ?/ f3 l5 b问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。9 T/ I5 ?6 [) U7 F, h0 _
) r2 f5 X* R( X0 \$ S; c  a
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
. s( z: V4 t8 I
; R8 ]* Z- w3 }" t7 K# l1 M+ {
9 L1 J& F  |# b$ g我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.! p" g4 N; V. x" |4 D) M" a# f
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
2 Z4 X7 y( v* D2 B: S
& p0 u% L# W# ~3 U# R 17# changlu , G" g+ m) @7 B
. j5 r7 \# d. t2 I7 {0 U# z
% v  p; J# }4 @7 r& M
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。1 w: r+ N/ F% r8 G% w

/ M* P8 y1 J" ]+ b% n" i我的专业是水工,但我也是个 handy man。
' a" i$ l2 {7 z, {- u& J8 ?/ |* b' J. d. t* d8 a+ r
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。1 N  W1 o5 I7 L7 U; d
8 L7 B6 @+ O' }) y; a$ C4 }
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 .... B+ Y- z6 k" P4 S
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
( S* o$ {- l+ l& k7 ^2 ^
7 r# ]4 v! O1 L
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
9 [( l3 {/ I! r5 I
' E9 i4 F. ^9 e7 h* H5 z这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
! R% k. e: h3 U: a4 a
. `* S- D+ o9 z1 Z  j! b电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
/ r( n3 b4 j3 P# h" E
& V6 }5 T5 n+ D1 S6 p0 H5 L! s! N& y; {: R
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
4 H" g, V9 c3 E% f! [5 E! K3 C
9 D( [( q% ~% f8 G  ^+ ~8 P7 X$ t5 W; f% X
谢谢移民电工。- b6 W1 \2 {( ~8 \
6 B0 a4 M0 Y' R; g+ o: |+ m! A
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗