本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
4 H" `: T9 ~& D
& I7 M: _0 ?! V8 b6 X6 ~' s家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。, V1 ^2 v2 ^8 M3 C+ I3 p1 s% r0 ]% k

: h% U# s- |7 R! Z7 M地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。* V6 E7 `( J7 P, w- z) N9 N( V

0 A% A- c  ]/ @打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我9 |6 e2 `0 @- p4 I" m9 E
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
% M: G5 o2 C% B. Y  a1 G  ]" i6 T& T
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?6 T0 J$ C/ j! p$ x

/ ]+ l& h, m5 c( O& ~6 O我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
- d  ?1 Y: h7 B, e9 v
5 K$ x% J6 A( K% {* |& o请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
0 {4 w( ^/ U5 U- z3 ?- E' y: P# x! K1 h1 K; w
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.9 T; n8 ^9 ?6 ]
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 0 x  ^/ K; |; H& [) ]# P
check bathroom 's GFCI receptacles first.$ X4 D9 D9 l1 t: h) P
there is no problem for wires.. W7 T" L: D9 s, H6 H
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

+ t5 u# h. O1 ?- n2 D8 {1 V7 l% [. V, x3 h, }9 @  U+ Z
Thank you for your advise.
2 u& r' I7 ]. s
' u: C* ?1 F% Z5 _GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 3 g! s3 ]8 P9 `- h

" q( @$ X& W& b9 o5 ~" lWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
9 i; ^4 i& t& h% J( d/ o" {% O+ Z
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position." x' q6 L. V+ M8 Z3 i

2 Q9 j1 L# A0 D5 e* v2 QSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?- P2 H& t& j) k" I4 q

: m; t6 Q3 V7 r; \, x" i( Q+ ?Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?# t/ S' |, j! _. m% v
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?& o% q4 d1 I, H3 O; H" Y3 \! G6 T1 O
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.8 r8 l/ \/ j( S
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?6 i3 R+ h4 p8 d3 N
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
. n8 G6 Y# m/ h- T3 m5 @2 |6 I
+ j1 c& e( T. B$ I" ^2 X5 u' \+ ^- g3 s
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
% E, \+ w4 y4 d! e' ?7 g& z6 I7 ]; N0 G6 |9 X3 p- x

3 Z/ E! E5 J3 Q! {# g7 b! ^1 o! i: l; M( `* {7 _
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
/ J4 A# p/ y% ^* v4 `# w: R3 a) o- B6 g5 U1 D
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
; N; ^8 j/ E) K/ d
! {; K3 i" Q( j 7# 贾电工
! Y/ o  R, t. B9 o: A3 `: v( b7 T  B: j  \7 w4 w

- v  n0 k6 N3 p+ U2 u. ?3 }俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。+ h4 U, W1 ^, q5 y: C: K

* f$ V: ^% {  q: s. H你的回复,我看不明白。傻了。) W# _: M! D" c3 J
( ]( D! W( c2 w6 r3 m- {
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
, P# n1 x7 v# s  N& E; @# R' z5 ^- M! o  o
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。/ _9 J" t3 M4 O" _

/ l8 M; S7 Y# I' f) ?谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
0 W+ Y3 {% ]+ e" U8 _' G
* m3 ^  C* p! z6 _! [. [3 C# y$ u/ n8 |
Thanks, bro.
( e3 J( p/ C2 i, X3 p# R# I
5 S, t# @5 A+ X' N% dTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
0 Y& y* \) W& a* ]$ }4 R; `8 ?9 ^/ W1 {4 N% q2 W  |$ v
If I can not fix it, I will give you a call.. C0 O, N7 |+ p. {0 P5 Q, F

( h4 t) {1 p3 c( M# sThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 3 y# `( ?+ [- A$ H
. J! w& l) Z$ C0 a/ X0 y7 O- E
* A/ C/ I0 Y# Q$ K
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
6 ^# D. z$ X5 N
7 o; g- u1 S' Q事情经过是这样地。(我当时不在家。)3 F) y7 }7 v+ C
0 s# \2 t# L6 D' w3 [
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。0 c* o; ^- q( i  g

; D- ?$ z2 r+ [# S: B(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
" P: i  o9 A* s$ h5 x8 L) F! {& B/ }  I( u" l; ?" C& ]
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
* n9 {2 V; p& |% p; e2 r  o" R2 W
7 N) \7 `6 [9 X/ G( x. p4 b5 f" X回到家后,情形是这样地。
$ F3 G0 F; d& j* @) A: `8 ]
4 C, [9 ?  p" P" m( k$ P5 nelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。% O1 {, d, G- |4 x+ H, m

" T, T" t. D# f6 y/ _好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。" ]: H% O) q" n, w% [
" V8 U3 n, Y3 q) h
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。: u3 J3 ~4 {! Z2 R$ }! N. u

2 Q1 R; }4 V  E测电灯那里的电压,没有电压。& [6 I7 c* a" k' f) C, a. E9 M) O; M
2 P$ H! C0 |+ _3 m. D
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。' c+ Y7 b# N; l: o  v
, l3 ~0 \+ N! H- U
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
# S$ g  g- A/ G$ d$ L- L- V' i3 c/ Y$ x3 H9 L
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
7 j, _" ~8 v8 L. E" ~1 P- k+ Y, s# y4 p+ M- T% H" T
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
' E# b+ E0 ^5 W4 O' _6 l  l+ X
5# AASTAR
! _& X1 o" J. Q- X3 F3 O* H  l3 N' Z8 l7 [1 m
: Z; P7 [( u" I8 a
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
1 C4 o. z7 _' ^# p$ C$ w6 ?2 b: P* n6 g' g
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
" j& E0 |: X% L) J  Y; @
4 E1 X6 [! ?0 u! a6 T8 K) X我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...7 {" J. Z' R/ r' {% l) P
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

' c4 b) V. z3 O( O* H; v
8 C1 ?5 z+ v: n2 l8 }4 H% Q8 `5 V$ C" }3 R
4 r3 }+ X- Y+ U$ X/ Q9 n
那两个breaker是arc fault  breaker9 E3 z9 z% T. n: g' {
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了; b7 n" t# ?) w& C: O
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
, x' j0 T0 U& m) h因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。$ j9 l8 u2 b% O% }3 Z+ [% e6 f( b; V
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
1 U! _: u2 b. R/ ~/ [$ T* ?先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
' \0 w* n2 A) n4 B( v/ g通常线路是不会有问题的。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 2 z: ]" R2 ]/ v" v: p7 N5 P
& R5 i# U$ `) C  D% j* }
12# AASTAR
6 R; m9 y8 D0 z* Q( J' M8 \7 n7 J! D9 {8 x! a3 x( P8 B
- L7 N5 N# v, c2 g. r& v8 a8 e
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
/ y2 W2 Q0 e) p6 s! i9 Y  B) E6 ^5 b' c
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。. t( w9 C# S' Z) Y) a
3 W4 ^" J7 x: {& i
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
# x% `7 f" U4 `9 z
/ X2 X; i/ d2 y$ f. }再次感谢。
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
2 |8 Y: C. q% Y+ Y) o3 p  B0 C/ U* L, E! v* q' U$ p
9 E: |3 j6 Z; m( l3 q
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
+ N+ F$ {9 f+ N# r另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
) {# x! C  H2 M; m; t# K6 k$ J  e
3 V6 V. H, ]  N 17# changlu ' A5 _/ ^. D9 V* O* q
7 s8 y) {: @1 |; Z# H6 V
: [. Z. [, p% s+ g
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。8 L5 v( f0 {7 m. [

) y: _) I* g' X- J3 {5 _我的专业是水工,但我也是个 handy man。
, l2 C; Q( `# U$ h  {5 B7 ?) W/ ?+ l6 A6 K) N. U6 w2 a
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
& P" v: j. T; `/ J: B: i9 g. U9 |) O$ I  H5 z! f2 c' `
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
% ~: X" t* s# B& Hchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

& C5 S/ P1 T' q* z* j. E& V
# c. w( {( k6 Bchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
: l' Z7 t3 }0 T: y
9 m* @3 }/ H# C$ \$ O4 _这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。: }& }: m8 d+ e, z3 A" A

- n: c, a  y5 `% |- i9 y! ^0 y! ?& o& ]电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 * D4 p: i" b% `0 M/ B; b$ {0 [. O

1 W: J5 n6 {$ Y  L2 |% y9 T
; p# O6 L  H. r8 Z9 Z  {谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
/ @" U! }) |. G/ @6 A  o2 Z3 _
" Z) ~  A3 y. S& ~1 k" Z
8 r. {  k2 w' R2 D# Z谢谢移民电工。
$ |" w/ c" O* M+ l) h8 }7 d4 N! V; D
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗