[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
, R+ l$ \. G; y- e& ~/ x: s+ U7 L& h( h
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。7 ]; B; G: n9 O

8 h4 Z% }$ x3 v+ b; ^0 k地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。" e* m6 S$ o. ?! f! p

7 b/ N: C- z: C/ h& S5 O打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我2 d! x3 o" D5 e0 P9 n- y& P
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
' y; x0 a1 Z5 @, ~
+ Z- \2 L" U& D$ _0 Q这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
8 f8 P: d9 y. n! h
5 L( _1 x5 b% V2 g我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。8 U3 B0 k3 G* |0 `9 |+ z# e
2 ]$ B& `" {. @' ~5 b3 Y& W' G2 V, ~
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
# g7 P# ^8 J/ w7 h& _% U/ i% G1 n$ @; q' P% s
先谢谢了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
8 z& v4 b; V/ v7 M" }there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 % B; p8 X. S7 k2 K% e
check bathroom 's GFCI receptacles first.. |8 [3 z4 I' |; |) W7 T, a, w; x8 b# U: j
there is no problem for wires.
1 @% A- l. ~/ E, X5 v* mAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

8 C0 N4 z9 q% v, N# p* C- T# }5 R2 D0 i3 c: p: E8 ~: L4 k
Thank you for your advise.
- ~7 t5 @, O. p2 |' {6 f, j
% C* K' f3 x2 g$ WGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 2 u5 w- O9 @# N& V& K( V+ n
, F8 J  a* n: S
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.9 g1 x- b! H3 Q9 h! y

' o$ q! R: L) u5 N1 lJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
9 |+ X/ N# N3 P& M- i3 T* w
$ s: W$ K& u6 `So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
' J! f/ ]6 p1 j3 S$ c
9 u4 Y8 Q- O+ I* O0 j( gKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?4 G& W' T, m1 X7 [% H
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
  a5 F( |* p2 m* U8 Q+ e确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON./ h8 _# ^: C9 i4 S3 R+ ~6 l3 x" C
780-901-2094
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
( \% }  F; @# c- C& I3 \. b+ ]2 zMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

/ d( g  ], C3 m: ]8 c3 C& x$ A0 `# V
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
% v7 X5 \" F# _& |1 G, F3 @/ L: }9 m" W7 O' l8 J# ?1 r

8 P- m% {  }4 G9 S2 z- F+ v/ S" y2 P  g
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
6 a! q8 r5 s" o% L' T$ J# N% Y& Q/ K
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 ; Z& c* ^4 W+ {- U
* ~" U0 f4 \8 j- _* \, X; V+ w
7# 贾电工
1 I$ L% L% o0 B; c' V) C+ O" p2 _: i7 J

6 P5 E/ ?" G! o俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。" _, }9 M0 y; ^0 G# @6 @
+ _5 w+ u& `1 P- m' T
你的回复,我看不明白。傻了。- i0 g3 j3 a( h
$ O2 d' o, l& a
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。4 X# m1 l2 @+ Q8 O% i
2 ]8 [  X# t/ l
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
! ?9 J4 h$ P  K# G; |. B
& z' w/ \2 S& g% M谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
3 I( Y4 {2 [2 K7 A: j; v
6 r5 G' n' N& a' {+ K. \" V/ U/ a3 i9 i* a3 ~8 i7 J# N4 G* B; B
Thanks, bro.4 ]* G8 a: X8 b' s$ o, v# T: Q

7 T0 Q: _( C2 q* r7 j; CTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.8 N" ^: z7 {; |4 ]( R7 \

% f* @- c' C/ y0 {, g7 d9 x5 W6 jIf I can not fix it, I will give you a call.5 t( [. j  Q' F5 G
& v4 X! u2 B# ^) h, P4 P
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
3 u0 i8 o* W1 H' ?8 Z  V$ ^" Q: k2 x) v: U" w& q( R
+ d+ I- }$ b4 C, j. r" ?1 A
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。. \; ~) h' X  l9 ^+ a+ K
) u# i( r  O$ O7 T* [9 D
事情经过是这样地。(我当时不在家。)4 g9 K- F2 L; L# j& W+ y1 l; m$ i  `% H

# ~$ ^! U. T( b( |我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。( g* W: y5 ~% @/ G/ K4 v! g  V

0 u+ I- k% C3 ^- i(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)+ b5 o1 d7 w% ^

) s. ]1 i" X. z1 z+ p太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。- p5 r$ _/ g/ g+ j0 o) U8 d& l* e
; Y/ J- J  `! B4 O# ?
回到家后,情形是这样地。" O3 w- P& P( V0 l+ N
) ]8 m7 k1 a' A+ ]6 Z
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。) p) W$ I. c, D% B
' ?" I# l- \" F  _: p
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。# S# `4 [0 m- s& Y

' i4 m* `1 Q) ^1 n" ]我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
% l" J* u# y' s- ?
' ]8 C, ]; _0 Q+ X测电灯那里的电压,没有电压。* Q. A4 H8 T1 w

& J7 A( f- C: r9 D那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
. ?7 i' i+ z, E2 P$ ~3 F0 S& ^, X$ g. |  S3 a3 g+ O8 H& n
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。/ q2 {/ \2 C- A; U9 v8 Z. x; I& P
' P# l$ g: W+ |/ U8 I! a- A0 k
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。4 j; ?- s# q& K: O" f7 T& b

% B7 l, f% u0 s+ A" B9 `4 @谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 ; W9 g7 ]9 l+ z3 _! K
5# AASTAR - b* j, l+ Y: z5 N

/ y8 A9 u/ {) T1 b: g: u' p
; ]5 N0 b6 [0 X4 J这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
5 R8 g! v8 H  O; F* Y- Q" z
% r  h+ K4 E8 F- Y, A2 d( L, k7 _3 N8 J事情经过是这样地。(我当时不在家。)4 g6 [! |  ^  e8 B
! u5 n( N" L( a* p" `0 R5 \
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...8 z" w# b% f- ~0 `# M! y+ d
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
* v4 N: s% C! w* h2 J& L& Z: {

0 c3 M& d/ w4 U3 v1 B9 ~
  |* r. B2 y5 }3 m3 b, H; O, r3 X' n( y2 C
那两个breaker是arc fault  breaker
/ M  v( Y5 E0 A% u, N很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
( H$ q- X7 ~/ k" B3 p& q" o) `查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
5 y6 w' O: p/ |# M因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。7 i. o+ H0 t6 |- O6 y! I
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。4 f4 |/ v% J6 {( v: M: S0 J4 p
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
) U, @9 w5 b1 L0 G) |$ U通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 7 L+ {4 x+ e* F7 [* e- I
1 Q) u+ ~( \, p; _
12# AASTAR
  R9 u6 ^7 m/ h% m" A9 H4 c* }* f
4 J! ^$ `: E$ p; R" k& v: i3 _
2 x/ v/ ^1 S4 U) n5 V* U已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。' D& Y; ~+ V7 \3 p
9 N4 c1 V. Z# c! M1 B6 q7 _3 f
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。! y0 c! b# [4 _2 X0 T: }
8 G9 z' }& G0 ]+ D2 k! x
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
! q% q) E1 J' d$ g  T' E
( J% L7 z3 M) u6 t, S) s: f8 B再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 9 g5 T, B" m/ H, h2 [1 Z  _& R5 m
) W1 u: `3 t, A& Y$ M) N

. W) _8 n: l- D# r! i我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
7 o7 p4 _4 J' _7 x! W% C: n另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
1 R4 N) q+ c* ~" P/ _. m" C5 n9 ~; d; a1 r; A
17# changlu . }2 M! z- E9 T7 U) A1 G; V% Q

3 _+ t3 Y. K0 D: }1 B: P4 P; ^8 F/ A4 |+ h0 e# ^
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
- x* Y' x7 d. [3 r' d, f
' n8 ^3 G) u, l( t我的专业是水工,但我也是个 handy man。
$ \3 i9 t! z# `) j9 F2 d3 i# a% U
2 q8 b- [& l  U" ^, N) b谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。. I( a$ C' ~6 A0 q
. d: G9 e2 [& U3 ?
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
1 t$ o, D) t& p/ {( r4 rchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
+ L1 d* r$ ]  ^2 S+ G4 `

. h4 a. [+ d0 y- G2 Hchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。/ F( [# l7 o4 c

, B6 v+ R  P% r" R: w* ?5 n4 R这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。# [) M: u1 i/ C: Q9 w
4 p5 _  g/ N( Q- g3 S: w
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 ; L1 A; z- ^+ R0 o6 L* m0 }2 }
! c5 C3 W3 B; D4 m9 N1 J8 O2 b; k; {$ d

' m  H; u0 k: [( P" E谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 " _' S& t- n4 n

9 P# j4 ^  r4 f2 D: t& R1 p- _' D  J9 @% b
谢谢移民电工。
& j' y, x* f/ G. k
6 |- s8 n. [2 l2 Q  {; M  x这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗