这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?# \: }$ F& q( y) V7 o qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。+ m9 ?: R9 e4 V. b9 W5 N- Y 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 2 }3 c( N& s! y1 K图纸如此,原因只有设计者知道了。 3 [: o: D, Z8 n- P% G+ I" M四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; ; Y5 O$ Z* n6 e6 a其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 / }- B3 ?- F) W) g; P& D) W. ?四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。! y7 f+ [ C5 W0 P 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。+ y( Q; S+ U" c. z 图纸如此,原因只有设计者知道了。% x- w; I* _9 O' ?/ m% q! |' D 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...! ]- x2 W9 f2 b$ j$ y" q- K changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。& C3 I* |+ X/ E& u: L7 Z3 J8 v 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。# |* F3 n6 R G8 F! L: d* W changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 / w& }% K0 @1 {* n# D1 s/ kchanglu 发表于 2010-5-22 07:07