这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? ! C3 |+ h! H) e7 zqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 ; o9 E; c) X4 V$ v0 d这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。/ H8 V; p4 c# T# n$ \. T 图纸如此,原因只有设计者知道了。% e" E2 U6 g7 d/ s 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;4 b# r# ^$ }9 {/ |9 ] 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 3 X# _8 `3 \6 u1 [- Q四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 P1 V/ G) U, m9 V 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 8 k p6 n* ~% P, |' N5 o/ _! o图纸如此,原因只有设计者知道了。 # @) ~+ ~ R* u& h( y4 t四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ..., d2 l, v# _7 ~# J8 p6 m- L changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 ! g7 [2 d* E/ `) B" A3 l求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。% e; w7 _" y0 V* q changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 * S2 w& `) ^/ w1 ichanglu 发表于 2010-5-22 07:07