这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?7 {9 Q4 c) ?7 d' X- Q" K qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 ' H" @: |5 W, N: L. H这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。/ [6 d- U. J; F9 }0 e9 h9 H 图纸如此,原因只有设计者知道了。7 h. _' r1 T: K5 | 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; $ l% |5 Y' A1 g% i其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 4 D- ]# T% F6 l4 ?' o四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 # u( D& G) m% j, c' D这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。! t+ }* ?3 a' U* a- e4 L 图纸如此,原因只有设计者知道了。' y: a' t$ F1 h+ c* @; k6 L) E 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... 3 A$ |+ l+ n6 T: m* M4 b' ]changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。9 ?; N3 }$ F: f% I6 a' M0 } 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 7 s& O' ?% H/ c$ t+ }2 b8 Y ]changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 " G5 ~/ I( i6 b/ H2 jchanglu 发表于 2010-5-22 07:07