 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
1 L7 U: m2 g' [( d
! E) G/ j1 S, e2 ]6 G* p" P一下只为低于1%的真“假电工们”参考:( {( j: _- J* a0 _+ G q! y
h1,h2,h3 高电压侧三相;0 a( l& y! v) O
x1,x2,x3地电压侧三相;
; ~8 r2 W+ Q% E7 e/ F' @5 \" vx0:零线;
8 P( M( m+ H! \6 i2 ?/ wx0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。8 O' R, l# \ y9 `
注意:2 V. o- ]4 @3 x. p; o, k
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.$ m+ s4 D3 Q# X. X9 z
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|