看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
1 | \! R" j" p* _ I据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
3 a. g4 {0 b0 w5 ^, f3 a0 U( t% AA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
% P7 ~8 D0 _, VB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
9 r3 z+ o3 M( u! l( cC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
1 Q J- U9 h0 M, k; c; FD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
" U6 q, ]2 p7 \1 v |# s3 JE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。1 U+ L/ S" V! F$ W$ g2 P8 ?
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
6 k& p: w1 V# X# d# U& s3 a9 oG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。- d: Q" U& C- v. c+ [1 U# ^
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。- {: D- q, f6 T
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。# B% a2 K# k# m7 _8 b7 M+ I% {; ?
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
8 k2 ?6 x5 D5 {7 O9 a吐血如注,说不下去。
8 @6 D( S2 X- N- G3 }8 C9 w* d约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
9 `) f3 t! ` r! V1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。+ N) e p4 f* z4 k# K" P
2)中又说每出电口按不小于1A计。+ S% P* V8 e! a
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。8 q6 w4 y- s' y2 y, y2 U2 \ u
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。