看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:% |+ G T% z% m5 I, X7 o
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
3 g" s( E$ E5 R/ v" ~ TA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。% z0 } K: ^& _: i! n G
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。" N: Y9 y' @) r1 I7 b+ b
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
% e6 [+ |; T* W+ U+ {) J! d) w4 AD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。/ n8 `$ v0 {8 C- \0 H3 e3 ~% m
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
5 r5 A) F, x# G4 l* Y6 Z8 vF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
: T6 W7 i0 R( CG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
/ f s& I& P0 x3 v* ]" O/ ZH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
( C2 z( ~: a) DI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
* W3 Q+ M4 |) o2 jJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。( ]$ C% q0 r4 `; d! i
吐血如注,说不下去。
c' ~& }" p% J6 Q8 w; R约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
% `; `2 g3 B6 m$ s! a3 t: f' j) r1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
3 _" [. ]5 Y% M% `2)中又说每出电口按不小于1A计。
* p k! R* F8 v% ]2 f( U3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。) T0 r# \& t0 ?+ T
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。4 W8 v* g, r( s+ o" n
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|