看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
; T+ g0 b. h3 i3 c据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:# y! e: j" f: n* G+ J! T- ~8 u
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
# T( C# P4 L1 ~2 b' m; QB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
0 W$ D1 k7 y( G/ M8 A% l6 CC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
+ S1 l& [ H4 XD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
5 ]: `4 ^1 w! x! s$ ]* ME。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
) L5 b, P, S3 o8 G( a. f! z L* oF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。0 q7 [: U) M! x
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
+ G" K& q1 o4 j( LH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。2 C* O2 y5 D" h9 y9 A: ?
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。) C* X- c5 n$ X0 k4 F _" V
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
a0 g* Q( U d吐血如注,说不下去。
6 [$ v C" q. C% Q约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:: C7 |5 Y n0 i2 C+ V' ]
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。' R% Q" C, v/ u( z x
2)中又说每出电口按不小于1A计。3 [/ u8 [# x5 c4 X
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
+ z6 u% I: t. E% \ J- f; I, N那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。; a' c w6 ?; h" w
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|