看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:4 B( c! V% d Y) X
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
. P8 ~9 f; ~: `1 e; G FA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
2 J/ {# o; A: X5 t! f1 i. |7 z! ZB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。8 ^5 i& h4 v5 u
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
7 I" F3 b( x% h- @D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。6 R2 c) }7 d" n" Y, O0 \% I4 M
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
) b. Z) X, o& K0 X; u6 [; gF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
7 ?1 A. b9 o& _G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。: J8 r- m( l+ }7 ]2 h0 S; m* R" b, G
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。" g3 y) h' m3 J5 G2 Q4 q
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。2 t: x# b- F& h- o" W* r
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
0 p' j, [, M$ J. \+ o; j7 ]吐血如注,说不下去。
5 [1 T% s2 J; A, c+ V约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
3 M6 r t% Y8 @+ o1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
) S; O) a; Y! a4 m/ @5 M! x7 c1 a; Y2)中又说每出电口按不小于1A计。) a$ u9 M6 k5 p
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。$ T0 ?' d4 G0 F: m$ |
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。