发表于 2010-1-8 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。& Y& d6 p3 e9 Y6 n. S: ?
7 F; L* ]+ h3 u. R' {0 D- _% f
控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。
' [* b' T  B, B* _0 V* C- x7 O$ q2 R: R3 X0 I
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf6 p2 Y- x$ g1 a" F& u; [4 W$ G( `
' _$ H9 D9 ?3 G( L3 C  x( @
系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:
6 t& `2 }  B. _http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf/ r; w# d& o' f9 j; v& o1 l1 ?
" W- H0 w" ?- s  d7 w0 f) f, _
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了" s: ~# m* g' L% b2 Z" n

2 m/ d0 q! s! J& u4 F: w  g; j  y9 n' Q  B
& }- ^2 o' ?8 q. W/ Q

* `0 F* M4 D( F9 A; P5 U
: c5 V& V0 A, z7 @, q2 c; @. x. @6 m9 a( L/ J7 [5 O" X

& B* N9 Z% C7 ^, j
& g9 b) c- D! Y3 j; P4 `" d2 k+ ~% i5 z& X" e

- I8 v, o0 a: E% ~: g. _, W, `8 h& G
$ y% f, @! J4 h# ?2 Q( c( u/ H
6 u) y, F4 S; a; i8 a$ z. w8 {  {

0 B7 s: ~+ s1 _* \*****************( Q& q1 Z; L) e$ t4 N$ o
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。
+ V6 a; |4 s+ {6 e
* `, m6 j1 J  f, ~# n( IThermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
3# sonice 9 y7 y# k& E' ], \

* M, R: p( _% }3 J* [7 a; Y/ _/ w7 a/ U7 q
谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
6 U# B- t+ z; M2 N% ~/ S5 ^' j3 f* ^
: D% B- h- p: J* s$ K! I" e5 h8 G
互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器( a# |4 I7 Z) k! `. ^! G8 {
emr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
8# goodman 7 ]' f" ^, f7 g' V  b& v% C/ M: b$ C! e

: j. @% s6 ?. G0 Q
$ ?- A! s5 W3 x
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨