: t; s6 l# p- a& z/ \4 k/ }& J电气常识:( y: Y* |, v# W- \* K& W
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
( \( `! c) O3 [/ H导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间* a4 R: E- t/ D
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
# @" O# ~* a/ ~; t9 @" P5 @& F电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个1 j. M1 R* R' D% y8 ^
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
$ ~$ i' |& W, t( X* ]: |+ q8 _高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压0 D* t- K# n& b, U& s
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施0 K* ]6 h9 `# t$ R6 n% q& ]
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
1 j X) O ~! X- f5 L6 K, U插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧# n7 K n9 Z0 E; H9 U
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
# C/ M4 ^" X* [% r中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
+ `& W9 P1 p) ~0 M, P& V: B2 i) y, t6 C并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿3 i! a' [" K* c" C; D
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
: s% ?) B! o/ p& F" U触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
, g7 N! g; g( u+ n- c绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
( e& M9 o: y# J9 T常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
' N. e6 Y9 l8 y% i/ T+ R常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV! U( @7 E3 J7 d# G- I; E
安全电压:36V
3 n8 E; o" G% h9 X$ M2 U8 h" k6 ~压气站接点电阻:小于10欧姆( l" q* |; M9 j$ z4 F; o/ n
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|