 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。9 f, t1 ^) _- t
电气常识:! R/ `" b0 I7 [0 Y* \" F- {" h
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
! S( k; r6 x; x, {导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间" {: v) n# h; X# k7 W$ j" D
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m7 O/ W+ R. e+ @
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个, ~/ Z5 @8 r0 F5 a% G( @* N
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
" i/ N) T7 ]7 b+ t! _4 q高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
| P3 P9 ?3 V3 g' s- ]' b保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施- ?# @' H) q' {7 N
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
/ { V) |6 @# M. K( S插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧( ~9 J! ~( M$ ^& ^, w% L- p4 N* o" P
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
4 b2 P4 J# I, w中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护/ b) l3 i( S) S8 N0 z, g
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿/ M4 B" e0 o7 I O
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
* w/ ?( u5 B& Y/ j, L触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击& @+ a6 D, \$ @; R7 g# j2 N
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
7 H6 S4 _) l* L. v! S常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A& B3 ?0 {/ T5 N; p# r
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV* l- o. r( N5 L0 w. R# f+ O& K
安全电压:36V
; Y D3 L5 r; h% N$ I( |压气站接点电阻:小于10欧姆
1 B4 O& {' X: v8 d$ {' |1 b保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|