 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
7 \& r, j3 }1 f5 i% ~电气常识:
4 ~& p# L, y2 d* A! z0 J低压供电规定电压:单相220V,三相380V
! S: `. _/ Z4 s4 U) q- N导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
7 Q& W: x( s+ x) K, K# `2 T7 r: X; C照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
0 A2 p! O$ _4 P% d$ b电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
2 i+ \+ d5 B) Z& D直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
* r1 p% E0 O) Z6 K( `3 r0 J7 T高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压5 q0 X7 P1 G/ K# S7 d4 f8 @- K/ `# Z
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
b5 V5 V/ o6 ~2 y0 m( ^5 |9 H: [% c停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
8 V( b3 F0 l; r P& N插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧* L4 x* k: d5 a M2 c+ G' R
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次# `# S4 e4 j3 ^( G* @
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
3 q7 w& s2 O8 M0 J) p* j6 y. u% v7 e2 K并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿$ \2 P( j0 s0 C+ w: H8 k
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆1 ]4 H l9 r% W' B6 t
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击, n4 V3 M) e# {, o6 K: U5 f' u" }) G
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
% R4 @" w: @5 @' T2 p/ ]) e常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A( I- V+ x7 @. z1 M
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV. j! T1 B% z3 P E: |% W4 V
安全电压:36V, x+ | X- L; y3 w: Z& }
压气站接点电阻:小于10欧姆
8 y1 y# O( k9 }1 K2 w保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|