现将有关内容汇总:欢迎追加
; n+ H/ |& R. O8 t% t( [, H( D. @' x4 c5 s8 I9 t* c4 q7 `. d% }
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
3 j& S" j, a4 ]+ d% r
( y! A0 z; Z3 o- w% ^答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.; w/ u' K ?% F! O' ]* C) f7 y4 _
% u' G$ G0 ]" u7 j7 d' t你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来; W, z4 Q' `' L# \6 ?+ w
! T9 u/ t# {7 s, l8 I" v# F; W3 D) z! w5 P I7 w" Y
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好9 y4 X6 ^+ x- e5 h- D6 ^1 L
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
9 K- i( d9 v5 R0 j$ L( q4 C 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。: f+ |; h9 w5 N$ f1 {, g: o
* `5 P; o/ S% b
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。% D* o7 L8 O) W0 D" T
容易搞错。* |' d' s$ N& t, X
: Z" B7 ~1 Y$ |; @% n% M这个问题很难答的全面。我补充几点:
+ ~3 m: z }, v( Z4 n, W U: F1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。! {- @) q9 Z% R1 z
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
7 |' g% d5 }5 K1 T/ [; ?8 N1 v有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根3 ?9 U8 I+ c; B6 q' k
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。3 g) S) p8 x1 J: h5 S
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,( ^7 r6 t+ { \2 z0 u6 Y6 w
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
9 m* D/ p: J6 W" b0 u4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
5 d2 e: Z5 f8 D; Z5、会用radio3 c! j4 b: {/ l; }: q. X
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
* }+ j& S, H7 g7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
; b- F# A% |- V7 s# `( E6 a5 x干过几次多注意就都知道了。 |
|