这个问题很难答的全面。我补充几点:
/ i$ X: J( f+ Q4 ^- q1 V) `1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。8 I' q5 N9 m8 r! m0 A% a
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。4 c. C5 C# |4 T- L( h0 X3 a
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
8 x9 M3 Q/ @! Y6 l, G4 V0 E要会看cable schedule,drawing。会查tray号。, Z7 i. D+ b4 \6 \
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,5 x( c9 T2 q* E. g' N
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
4 ~ r3 _2 V" V8 \4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
) C- X, Y# ~, z, K5 Z5、会用radio
. C7 n/ D& ?0 x* I3 c6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后' W9 T8 Q2 ^" R! X( ], D
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。( r4 _. B- W6 D: h& ^+ ^; H
干过几次多注意就都知道了。
; }3 c( I9 @/ W7 y" E! d
$ k, T) f7 D+ Z# c1 y2 ~. c6 _5 h4 g[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|