 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:6 T8 T) M9 Z1 u+ m3 f1 F [
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。6 \/ j9 y# r, U+ s: M
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
5 I3 ^* H3 J4 g% |9 Y有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
; c; l9 T% v# k5 L要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
2 s) d' n& q2 P; L% O2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: q2 B. \5 P7 h9 |6 m( S, S
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable8 n; E" G) m. f6 w& b
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable: t1 S; Y+ O1 h2 s& T, \
5、会用radio% f) u ?- x) R& d
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后4 p* M. T; p6 T! T6 M- a# N& s
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。, c' {. X: `( \6 V" f, B
干过几次多注意就都知道了。, g. i- H5 f. U; n) c( W- H
+ s0 b" Y; Y: P7 m+ D, O: x$ m$ `[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|